关于变压器各脚位的电压
公司一款电源要过安规认证时,UL说要根据变压器哥脚位的电压大小来决定爬电距离和电气距离大小,那么怎么测量开关电源变压器各脚位之间的电压呢?是不是用万用表的交流挡去测试取最大值测试电压:额定电压, 测试频率:额定频率, 测试样品接上最大正常负载;
电源的零线和保护接地相连接,次级电路的功能地要接到保护地用示波器测量并记录变压器初级线圈各个引脚分别对次级线圈各个引脚的电压,包括有效值和峰值;示波器设置为直流耦合(DC coupling),示波器的电源注意要跟电网隔离。
PS: 对示波器探头有要求,阻抗100M欧,容抗<25pF;AV类产品的工作电压与IT类的测试方法相同。
这个有加分没
果然是新人? 这个都是用示波器来测量Peak 和RMS ,也就是我们经常提到的工作电压的测试。希望对你有帮住! 不是你自己測的~找原設計工程師的規範 麦子-tmac 发表于 2013-12-24 11:52 static/image/common/back.gif
测试电压:额定电压, 测试频率:额定频率, 测试样品接上最大正常负载;
电源的零线和保护接地相连接,次级 ...
如果是两线输入的呢 jecxze 发表于 2013-12-24 15:59 static/image/common/back.gif
如果是两线输入的呢
什么两线输入啊 麦子-tmac 发表于 2013-12-24 11:52 static/image/common/back.gif
测试电压:额定电压, 测试频率:额定频率, 测试样品接上最大正常负载;
电源的零线和保护接地相连接,次级 ...
测量AV/IT类的工作电压有对示波器探头阻抗的要求吗?
请问标准那个章节有说明呢?
tone2012 发表于 2013-12-24 16:38 static/image/common/back.gif
测量AV/IT类的工作电压有对示波器探头阻抗的要求吗?
请问标准那个章节有说明呢?
好像标准里面没有呢~~~~反正我没找到 麦子-tmac 发表于 2013-12-24 17:06 static/image/common/back.gif
好像标准里面没有呢~~~~反正我没找到
只有测电容的放电才有探头的要求吧
页:
[1]
2