UL8750 8.7章节
UL 8750中8.7 Leakage current measurement test8.7.1 A unit connected to a branch circuit supply voltage shall be tested in accordance with this section.
Leakage current shall not be more than:
a) 0.5 MIU for units connected to a supply voltage of 150 volts or less to ground,
b) 0.75 MIU for units connected to a supply voltage of greater than 150 volts to groun
请问0.5 MIU是什么意思啊?这个MIU是单位不?怎么换算的,请大侠指点,谢谢!!!
在这里就是0.5mA
就是说鬼话到“毫”级的电流或电压 漏电流的量测设备在UL和IEC标准中的描述看似不同,但实际上,在测量操作上的差异却并不大。UL1026、UL 1082、UL1083及UL982标准中,对于漏电流的量测仪器类型皆有明确的定义。
目前,一般市场上所供应的漏电流测试设备,通常适用于测量“感知(Threshold of Perception)”漏电流,已可符合UL的基本要求;不过前述的标准,在现阶段尚未考虑“高频(High Frequency)”和“非正弦(Non-sinusoidal)”漏电流,因此并没有任何有关测量“高频”和“非正弦”漏电流的说明;如需考虑“高频”和“非正弦”漏电流的话,量测设备则需符合UL101的要求(电器的漏电流标准)。
过去,漏电流值是以“毫安培(Milliamperes, mA)”为单位,然而,现今为符合最新版《美国漏电流国家标准ANSI C101》的规定,所以攺采用“MIU (Measurement Indication Unit)”来表示,在指定的测量仪器之显示器上可读取MIU数值。
MIU与mA值仅在低频时极相似,但高频时,流过仪器的mA值则远大于MIU值,因此,测量漏电流必须选择用MIU,而非mA。
IEC EN60335标准中的漏电流要求是以IEC 60990标准为基础,其中规定漏电测试设备应能对任何高达1MHz频率的峰值电流做出回应,此点与UL电器标准中的测试仪器是不一致的。
页:
[1]