tkggfhv 发表于 2013-12-18 21:16

保护接地问题请教

各位高手:
   晚上好, 请问一个开关电源(950标准)接地线最低的规格必须是AWG18吗)   对接地线有没有长度的要求谢谢!

sky0805 发表于 2013-12-19 09:43

請問一個開關電源(950標準)接地線最低的規格必須是AWG18嗎)   對接地線有沒有長度的要求
這位大大您好,18AWG是沒錯的,請參考附件圖檔...
對地線長好像沒有要求...這部分要等其他大大分享其經驗...(應該是越短越好)
外部電源線部分限制應該為2m內...:)

tkggfhv 发表于 2014-1-12 16:45

谢谢受教了

sky0805 发表于 2014-1-13 10:46

對了忘記附給您線長...不要超過2m...

sky0805 发表于 2014-1-22 15:00

樓主不必客氣!有幫到忙最要緊囉~
页: [1]