空间距离与爬电距离 电源要求的出处
L/N之间,Fuse之间的cl cr要求在哪里可以找到啊?61347里面只有说基本绝缘,附加绝缘,加强绝缘;并没有说其他的啊?:dizzy:
求解
L/N之间就是要满足基本绝缘 其实可以参考下61347-2-13附录I table I.7 4) 里面有说道。
而且在现在的版本IEC 61347-1:2012版的附录L也有说到。 L/N之间/Fuse之间都是基本绝缘 peng_plf 发表于 2013-12-16 12:19 static/image/common/back.gif
L/N之间/Fuse之间都是基本绝缘
标准依据在哪里啊?大侠 IEC61347-1:2012 page 84 Annex L:
a) live parts of different polarity