澳洲并网标准里面的小负载等效三相电路应该怎么等效?
AS4777.3里面只说三相使用和单相等效电路,如图所示,怎么才是等效的三相电路? 等效时电阻和电容应该为多大?以前搞过一段时间的光伏逆变器测试,现在好久没弄了,不过对这些基本的测试还是有点印象的。他所说的等效是逆变器产生的额定功率与外接的纯电阻负载功率先一致,再用模拟的轻负载(模拟一般家用小电器消耗的功率)测试关断时间与产生的脉冲电压 这个图为测试单项所用,测试三相时,在Condition a,b,c情况下,一项一项的测试就OK (也就是说,当你测R项时, S, T项正常带载就行)。 Kimi1 发表于 2013-12-10 18:01 static/image/common/back.gif
以前搞过一段时间的光伏逆变器测试,现在好久没弄了,不过对这些基本的测试还是有点印象的。他所说的等效是 ...
测脉冲电压为AS 4777.2, AS 4777.3为测试孤岛。 清水白菜 发表于 2013-12-18 16:54 static/image/common/back.gif
测脉冲电压为AS 4777.2, AS 4777.3为测试孤岛。
新标准已经出来了 很多地方和现在不一样咯 向4105靠拢了 戏尘 发表于 2013-12-24 21:34 static/image/common/back.gif
新标准已经出来了 很多地方和现在不一样咯 向4105靠拢了
正式版本出来了?我这只有Draft. 清水白菜 发表于 2014-1-10 16:59 static/image/common/back.gif
正式版本出来了?我这只有Draft.
我也是草稿的不是正式的
页:
[1]