电线横截面积与束线的关系
一般来说,电线的横截面积=铜丝横截面积 X 铜丝条数。但是实际是,同样长度的电线的所用的铜丝束线会比不束线多,即是说束线后电线的横截面积比不束线时大。那么有哪个高手能给出计算公式,谢谢!其实我想问一下,检测机构在计算电线横截面积时是否有将束线情况计算进去,还是简单的按(电线的横截面积=铜丝横截面积 X 铜丝条数)计算? 只考虑电阻。 其实我是只知道其原理是一根铜丝垂直切和斜着切的横截面积是不同的。不束线时,铜丝是垂直切,面积最小。束线时,铜丝是斜着切的,面积比垂直切大。但是具体的公式不会,求教。 简单来讲,就是“电线的横截面积=n*d*d*pi()/4,d指导体实测平均线径”,最终依电阻值是否符合而定,可以参看UL2556标准截面积测试方法 有行业技术规范中有的 這個其實一直的都公司的計算的了,電線廠裡算內模的公式就是了,:lol wwnw_007 发表于 2013-12-6 13:41 static/image/common/back.gif有行业技术规范中有的
请问是哪个规范有? CHENGFEGO 发表于 2013-12-6 15:39 static/image/common/back.gif
這個其實一直的都公司的計算的了,電線廠裡算內模的公式就是了,
我要的就是那个公式 普通绞线:由相同线径的同一种材料构成
截面F=π/4 *d2Z(mm2)
重量W=F*r*Km (kg/km)
其中: d—单线标称直径mm Z—单线根数;
r—所用材料比重g/cm3 Km—平均绞入系数
剛申請通過UL61010-031. 铜丝束线當導體有導電時要算進, 不當導體時(有中斷)不算