Lordin 发表于 2013-12-5 20:57

IEC 60598-1对内部线的定义

本帖最后由 Lordin 于 2013-12-5 20:59 编辑

各位看官,IEC 60598-1对内部线的定义
疑问:
下图箭头所指当做内部线处理吗?黑色是电源盒,里面是接线端子,直接接到电网上!


Nezof 发表于 2013-12-5 21:29

这个是外部线

tuzhenx 发表于 2013-12-6 08:14

这个应该看长度是否超过80mm吧

Ocean_Heaven 发表于 2013-12-6 11:52

本帖最后由 Ocean_Heaven 于 2013-12-6 11:53 编辑

1.2.36 中不是给出了外部线定义吗?

所谓外部线就是会伸出灯具壳体的电缆或电源线。内部线通常是指有外壳包封的电线或导线,其只使用于有外壳包围的内部。

xiaodeng 发表于 2013-12-6 13:17

一般认为,只要是超出灯具80mm的都属于外部线。

老郭 发表于 2013-12-6 15:52

内部导线伸出外部超过80mm,按照外部导线处理
不管算内还是外,都是按照外部导线的要求进行考核

kevinli 发表于 2013-12-6 18:00

很明显是符合内部线的定义,当内部线处理,要符合第5.3内部线要求:lol

Lordin 发表于 2013-12-7 10:07

老郭 发表于 2013-12-6 15:52 static/image/common/back.gif
内部导线伸出外部超过80mm,按照外部导线处理
不管算内还是外,都是按照外部导线的要求进行考核

"不管算内还是外"何意?

Lordin 发表于 2013-12-7 10:10

Ocean_Heaven 发表于 2013-12-6 11:52 static/image/common/back.gif
1.2.36 中不是给出了外部线定义吗?

所谓外部线就是会伸出灯具壳体的电缆或电源线。内部线通常是指有外壳 ...

个人不赞同以壳体为界来区分内、外线,因为定义下方的标注就说明了问题

Lordin 发表于 2013-12-7 10:31

本帖最后由 Lordin 于 2013-12-7 10:32 编辑

从电网到灯具的接线顺序:
电网---(电源线)----->接线端子---(暴露但长度<80mm,结合1.2.37内部线定义的NOTE和5.3.5认定为内部线)---->灯具

各位看官,黄色字底的这种说法是否可以接受!?
个人觉得还算是有标准依据可循的。