yza223 发表于 2013-12-5 12:11

jsspace 发表于 2013-12-5 11:52 static/image/common/back.gif
1)如果满足加强绝缘的距离,可以,但是这个距离是可靠的,换句话说,线要固定好。
2)如果绝缘衬垫满足 ...

1)用了基本绝缘的电线,II类灯具的话满足附加绝缘的距离就可以了吧,参考GB7000.1附录M上第3条?
看了附录M第四条,又晕了,这个软缆或软线指的是基本绝缘的软线吗?如果是双重绝缘线,即基本绝缘线加个套管呢?还要附加绝缘的爬电距离吗?:dizzy:

jsspace 发表于 2013-12-5 13:39

yza223 发表于 2013-12-5 12:11 static/image/common/back.gif
1)用了基本绝缘的电线,II类灯具的话满足附加绝缘的距离就可以了吧,参考GB7000.1附录M上第3条?
看了附 ...

纠结个啥啊
如果是基本绝缘的线,加套管可以了

yza223 发表于 2013-12-5 15:59

jsspace 发表于 2013-12-5 13:39 static/image/common/back.gif
纠结个啥啊
如果是基本绝缘的线,加套管可以了

呵呵,您的意思是加个套管就不用考虑爬电距离什么的了,对不?附录M上第3条是个嘛意思嘛?看不懂!多谢大师不厌其烦!呵呵!

jsspace 发表于 2013-12-5 16:27

yza223 发表于 2013-12-5 15:59 static/image/common/back.gif
呵呵,您的意思是加个套管就不用考虑爬电距离什么的了,对不?附录M上第3条是个嘛意思嘛?看不懂!多谢大 ...

简单一点可以这样理解:
单层绝缘线如果碰到可触及金属,就需要在基本绝缘的基础上增加一个附加绝缘。

hzj101988 发表于 2014-3-3 20:52

jsspace 发表于 2013-12-5 11:45 static/image/common/back.gif
IEC网站上已经找不到这个决议了,我买了一本IEC60598各个版本的决议大全,我是在这本书上找到的

求购买地址,我也要:D

浪子边城 发表于 2014-3-3 22:19

jsspace 发表于 2013-12-5 11:53 static/image/common/back.gif
现在能在IEC网站上找到这个决议,我找了好几分钟都没有看到啊

路径已经改了

leishw 发表于 2014-5-6 13:12

学习了,谢谢!

superlx 发表于 2014-5-6 22:37

看看是什么决议

superlx 发表于 2014-5-6 22:38

看看是什么决议

superlx 发表于 2014-5-6 22:39

加强绝缘有这个说要过这些测试?
页: 1 [2]