楚人美 发表于 2013-11-30 14:13

打高压

上次去工厂看到他们打高压用夹子夹住金属外壳,然后用高压棒分别去打端子台的L和N级。有这种打法?应该是错误的吧?我们都是L和N短,再打金属外壳。。

jsq123 发表于 2013-11-30 14:19

是的,L/N短,分别打因为电势差和复杂的电磁环境可能会造成电源损坏。

楚人美 发表于 2013-11-30 23:18

jsq123 发表于 2013-11-30 14:19 static/image/common/back.gif
是的,L/N短,分别打因为电势差和复杂的电磁环境可能会造成电源损坏。

你的意思是分别打也是正确的,兄台能否仔细说说

山炮 发表于 2013-11-30 23:42

本帖最后由 山炮 于 2013-11-30 23:46 编辑

假如有这么一个产品,由一只变压器和一颗39k欧电阻组成,电阻连接在变压器次级和易触及无接地的金属外壳上。耐压仪是100mA跳闸电流的标准仪器,试验电压为3750V工频,请问怎么打高压?
注:3750V除以39k欧的结果是小于100mA的。

jsq123 发表于 2013-12-1 13:55

本帖最后由 jsq123 于 2013-12-1 13:58 编辑

jsq123 发表于 2013-11-30 14:19 static/image/common/back.gif
是的,L/N短,分别打因为电势差和复杂的电磁环境可能会造成电源损坏。
http://bbs.angui.org/thread-66320-1-1.html
我以前提过同样的问题,里面有答案。

sdxiaomuyu 发表于 2013-12-2 09:43

问过机构,也是是LN短接后再打高压。

hqf0905 发表于 2013-12-2 10:39

因为工厂里这是简便的做法,放在金属板上相当于金属壳短接。就等于直接打外壳。

tinlenayi 发表于 2014-1-10 09:38

:):(:D:'(

sky0805 发表于 2014-1-13 11:41

謝謝啦...透過大大們的解釋又更進一步瞭解...:)

杨小生 发表于 2014-1-13 11:55

看到了就挖个坟,不考虑产品内部结构,就讨论L/N是否需要短路再打耐压是没有意义的!
页: [1] 2
查看完整版本: 打高压