Lordin 发表于 2013-11-14 11:03

25mm距离的要求和判定?!(IEC 61347-2-13 附录I.9.2 )

各位看官,帮忙看下标准IEC 61347-2-13的要求和图片实物,问题:1 标准中的25mm距离要求指的是爬电还是电气间隙?2 实物中固定装置指的是?3 这个距离要求的目的是?




jsspace 发表于 2013-11-14 11:13

1)指得是爬电距离
2)考虑端子的螺丝以及夹持线头的金属部分即可
3)不知道目的,个人猜测可能是防止误用

Nezof 发表于 2013-11-14 11:15

1.可以看见的距离,加了隔板就绕个弯
2.端子的固定装置就是端子下面那两根针,一般插件搞好都剪掉了出头的一部分
3. 目的就是防止因为空间太小导致元器件排列紧促而导致绝缘退化

具体实例你可以看看苹果手机充电器,三星等现在牛叉的手机的充电器,不是越做越小么,里面都有隔板

jsspace 发表于 2013-11-14 11:18

Nezof 发表于 2013-11-14 11:15 static/image/common/back.gif
1.可以看见的距离,加了隔板就绕个弯
2.端子的固定装置就是端子下面那两根针,一般插件搞好都剪掉了出头的 ...

“一般插件搞好都剪掉了出头的一部分”
问了两个机构,PCB板反面的不需要考虑25mm

jjlamshushushu 发表于 2013-11-14 11:23

赞成JS先生的观点

stey 发表于 2013-11-14 11:42

第三点,如果输入输出的端子挨着并成一排,会产生哪些不良后果,为什么如果用隔板必须是绝缘材料?

我认为主要目的是为了防止短路,导线在受力情况下难免会产生位移a或者说游离距离,如果还有一两根导线丝,或如施工当中导线没有完全塞进端子里,还留有部分在外面)那么两端子的短路可能性增大了。而用隔板当然必须是绝缘材料,用块金属隔板,岂不火上浇油。

huangtao0307 发表于 2013-11-14 11:52

表示沒弄明白:sleepy:

xiaodeng 发表于 2013-11-14 13:12

stey 发表于 2013-11-14 11:42 static/image/common/back.gif
第三点,如果输入输出的端子挨着并成一排,会产生哪些不良后果,为什么如果用隔板必须是绝缘材料?

我认 ...

表示如果不是用绝缘材料的话跟不放隔板没区别。 第三点的考虑就跟您说的一样。 如果不是绝缘材料还不是一样可能会被触及到!

hzj101988 发表于 2013-11-14 13:27

jsspace 发表于 2013-11-14 11:13 static/image/common/back.gif
1)指得是爬电距离
2)考虑端子的螺丝以及夹持线头的金属部分即可
3)不知道目的,个人猜测可能是防止误用 ...

有机构人事说目的是防止输出输出线接反?都是接线端子,用户接线

jsspace 发表于 2013-11-14 13:33

hzj101988 发表于 2013-11-14 13:27 static/image/common/back.gif
有机构人事说目的是防止输出输出线接反?都是接线端子,用户接线

接反的说法有点扯淡