jsspace 发表于 2013-11-12 09:16

为什么线槽(raceway)不适用于电源线呢?

为什么线槽(raceway)不适用于电源线呢?
见以下UL1598 第5.20.1章节:the requirement of 5.20 apply to surface mounted or recessed luminaires intended serve as a raceway for conductor of circuit other than the conductors of the branch-circuit supplying the luminaire

给出合理回复的20金币,欢迎大家发言。

robin_he 发表于 2013-11-12 11:30


This clause means: ifthe wire in a luminaire is not severfor the supply connect of the lumiaire, then the luminaire is a raceway.

jsspace 发表于 2013-11-12 11:44

robin_he 发表于 2013-11-12 11:30 static/image/common/back.gif
This clause means: ifthe wire in a luminaire is not severfor the supply connect of the lumiair ...

luminaire 是racyway? 这个难以理解啊

huangtao0307 发表于 2013-11-12 11:44

這是傳說中的土豪嗎?;P

huangtao0307 发表于 2013-11-12 11:48

huangtao0307 发表于 2013-11-12 11:44 static/image/common/back.gif
這是傳說中的土豪嗎?

獎勵大手筆

包子 发表于 2013-11-12 14:51

很久没有温习过UL1598了,我觉得是这样子:1 电源线是双重绝缘有挠度可以弯曲 2 电缆在配线时一定要走线槽,避免外部机械应力损伤(NFPA 70);
我们设计的产品也是这样,如果UL 1015的线材用作AC输入线,一定开辟额外的走线隔间(compartment)
欢迎小拍,工业化任重道远,做颗小螺丝钉也需要兢兢业业!

jsspace 发表于 2013-11-12 15:10

包子 发表于 2013-11-12 14:51 static/image/common/back.gif
很久没有温习过UL1598了,我觉得是这样子:1 电源线是双重绝缘有挠度可以弯曲 2 电缆在配线时一定要走线槽, ...

你这个说法我不敢肯定是完全正确的,但我觉得是合理的,今天的最后30个金币全给你了。
页: [1]
查看完整版本: 为什么线槽(raceway)不适用于电源线呢?