为什么线槽(raceway)不适用于电源线呢?
为什么线槽(raceway)不适用于电源线呢?见以下UL1598 第5.20.1章节:the requirement of 5.20 apply to surface mounted or recessed luminaires intended serve as a raceway for conductor of circuit other than the conductors of the branch-circuit supplying the luminaire
给出合理回复的20金币,欢迎大家发言。
This clause means: ifthe wire in a luminaire is not severfor the supply connect of the lumiaire, then the luminaire is a raceway. robin_he 发表于 2013-11-12 11:30 static/image/common/back.gif
This clause means: ifthe wire in a luminaire is not severfor the supply connect of the lumiair ...
luminaire 是racyway? 这个难以理解啊 這是傳說中的土豪嗎?;P huangtao0307 发表于 2013-11-12 11:44 static/image/common/back.gif
這是傳說中的土豪嗎?
獎勵大手筆 很久没有温习过UL1598了,我觉得是这样子:1 电源线是双重绝缘有挠度可以弯曲 2 电缆在配线时一定要走线槽,避免外部机械应力损伤(NFPA 70);
我们设计的产品也是这样,如果UL 1015的线材用作AC输入线,一定开辟额外的走线隔间(compartment)
欢迎小拍,工业化任重道远,做颗小螺丝钉也需要兢兢业业! 包子 发表于 2013-11-12 14:51 static/image/common/back.gif
很久没有温习过UL1598了,我觉得是这样子:1 电源线是双重绝缘有挠度可以弯曲 2 电缆在配线时一定要走线槽, ...
你这个说法我不敢肯定是完全正确的,但我觉得是合理的,今天的最后30个金币全给你了。
页: