kaka2004212 发表于 2008-1-17 08:34

今天,铜价占电线成本的80%,用导体电阻值来做工厂标准,大概有5-6%的成本降,这个是不是又是一个利润区呢?

炎黃 发表于 2008-1-18 09:44

UL實驗室檢驗確實是用DC電阻法及重量檢測法做檢測,這樣做是比較節省時間與工序的作法,工廠實際生產還是要以導体截面積來判定,UL檢驗員會要求檢查! 實驗室與工廠的檢驗要求方式不太一樣。
只要DC電阻測試合格,有一根導體未達標稱值這也是可以合格的,UL實驗室不會去詳細檢查的。
請參考UL1581第210、220章節的說明,裡面有提到檢測方法!

yiming_san 发表于 2010-11-12 15:50

以毫米计算时为什么要乘以0.7854呢?我没有想通。

hekejiu 发表于 2010-11-13 11:56

0.785是把3.14带进去乘后给的结果

liuyouqing 发表于 2010-11-14 09:25

小学的算术都还给老师了 ,不过大家都差不多。知识是从老师那里借来的,不用了就得还给他。

ouychp 发表于 2010-11-18 11:10

只要求总体横截面积达到就合格,我公司有出口美国的产品也是这样检测啊

极品老工 发表于 2010-11-21 14:26

UL怎么要求不知道,我们的祖国只要求导体电阻,截面积只是一个标称值。通过测量线芯的直径计算总面积是不正确的,线丝小时,结果的误差影响很大,如果是用卡尺量,一卡,铜是软金属,产生坑痕,变形了,不准了。铜的材质对电阻影响很大,垃圾铜无法做到电阻符合要求。

zdc 发表于 2013-4-23 13:55

学习了,谢谢了
页: 1 [2]
查看完整版本: 截面积测试