变压器EMI问题
本帖最后由 dabuyang 于 2013-10-31 11:43 编辑产品是反激电源,做EMI不过,EMI工程师建议在变压器的初次级间串入Y电容,
让我很疑惑,我觉得这相当于增加了一条初级到次级的耦合路径,会将初级的噪声传递到次级,不是变得更差了吗
整改时,第一次加在变压器两端的接地侧,没有过,后来又加在变压器两端的高压侧,才过,也就是说,两个Y电容都放在同名端
对异名端才过的。
请问,
1.加Y电容的原理是什么,
2.变压器接地侧加Y电容不过,在高压侧加Y电容才过,这个原理又是什么,
3.有没有Y电容是放在反激变压器的同名端的用法呢。
滤波原理 本帖最后由 卡拉巴扎士 于 2013-10-31 11:18 编辑
一些意见让您参考:
噪声频率是多少?
原有发射源头在初级还是次级?
曾否用仪器找着发射点?
重点可能是发射源头的地回路有缺陷,搞得需要另辟出路。
"...有没有Y电容是放在反激变压器的同名端的用法呢"
任何俩点之间都存在电容,只是或多或少而已,所谓Y电容有多大? 也可以加磁珠 有没有试过是不是Q管的问题,加个磁珠试试看有没有效果 卡拉巴扎士 发表于 2013-10-31 11:15 static/image/common/back.gif
一些意见让您参考:
噪声频率是多少?
精辟, 赞一个 卡拉巴扎士 发表于 2013-10-31 11:23 static/image/common/back.gif
"...有没有Y电容是放在反激变压器的同名端的用法呢"
任何俩点之间都存在电容,只是或多或少而已,所谓Y电 ...
一个Y电容为103,另一个Y电容为472 有的人说:“
没有Y1电容时,开关节点的噪声通过变压器原副边耦合电容向副边传导,并通过负载的接地阻抗流入大地。反映在输入线上,就是共模干扰电流。
加上Y1电容时,耦合到副边的噪声通过Y1电容旁路回原边的大地。因此减小了输入线上的共模干扰电流。”
这种说法正确吗