GB插头接地电阻测试
1.按照GB2099要求对接地电路测试接地电阻,测试时间是不是1分钟?标准中没有写2.接地电阻的测试值实际与导通电阻一致,测试标准要求接地电阻不能大于0.05欧,如果电线长度比较长如10米,电阻就会超出标准,针对电线长度是否有规定?
应该是0.1欧姆。。。 0.1欧姆 不管电源线多长,接地电阻必须小于0.1欧姆 可能还没搞清楚接地电阻是如何测试的,先看一下标准GB2099.1第11.5条: 接地端子与易触及金属部件之间的连接应是低电阻连接。其实一般的插头是不用测试接地电阻的,除非插头上带有易触及金属部件与接地端子相连的。不信的话你可以看一下你们当时认证的时候的插头的型式测试报告。 0.1 OHM 本帖最后由 jeremyho88 于 2013-11-2 11:00 编辑
GB2099插头标准明确是0.05欧姆。那个0.1我不清楚来路,但那可能是电气产品的标准。想来也是合理的 这个要求是不是针对本体上带有易触及接地金属部件? 60598规定的接地电阻是50毫欧。 hqf0905 发表于 2013-11-2 14:55 static/image/common/back.gif
60598规定的接地电阻是50毫欧。
IEC60598-1附录Q<<制造期间的合格性检验》规定的接地电阻是0.5欧姆!