johnmark 发表于 2013-10-28 08:12

带过过电流保护开关

请问在CQC标准中,带过电流保护的开关寿命资料在标准中有没有要求,是多少次?最近发现一供应商的此开关在CQC证书上只有300次,这是不是太少了啊!
求大师指点,急。

hqf0905 发表于 2013-10-28 12:06

开关,最少要1W次吧。

johnmark 发表于 2013-10-28 19:16

hqf0905 发表于 2013-10-28 12:06 static/image/common/back.gif
开关,最少要1W次吧。

开关证书上一般都是10000次开与关,但带过载的开关呢?标准上有没有规定也是10000次,问供应商,供应商回复做不到的。

hqf0905 发表于 2013-10-29 08:10

这个没有办法的,我记得我以前做过是要一万次的。你开关的标准号多少?我有点忘了,我查查。

johnmark 发表于 2013-10-29 08:13

hqf0905 发表于 2013-10-29 08:10 static/image/common/back.gif
这个没有办法的,我记得我以前做过是要一万次的。你开关的标准号多少?我有点忘了,我查查。

GB 14536.1-2008

hqf0905 发表于 2013-10-29 08:44

我看了下标准,说是出口美国加拿大的操作周期数是7.2规定的1/10和100取最小,其他国家参考6.10。

johnmark 发表于 2013-10-29 09:32

hqf0905 发表于 2013-10-29 08:44 static/image/common/back.gif
我看了下标准,说是出口美国加拿大的操作周期数是7.2规定的1/10和100取最小,其他国家参考6.10。

非常感谢你的帮助,看了下标准:
我个人的理解应该是这样的,作为开关他的寿命应该符合开关的寿命要求,如10000次。作为过电流保护(就如我目前的这个产品)它的寿命可以是300次(这个应该指他的过电流保护功能)。但是在我们正常的手动开与关时,过电流功能是不起作用的(双金属片不会有变形动作)。这样理解的话它正常的拨动寿命还是要10000次。
不知这理解是否正确!

yxd2008 发表于 2013-10-29 09:49

你说的是不是二合一开关,有开关功能又有过载保护功能?

yxd2008 发表于 2013-10-29 10:00

johnmark 发表于 2013-10-29 09:32 static/image/common/back.gif
非常感谢你的帮助,看了下标准:
我个人的理解应该是这样的,作为开关他的寿命应该符合开关的寿命要求, ...

首先我比较疑惑,带过电流保护的开关怎么能参考GB 14536.1-2008标准?请附图片

johnmark 发表于 2013-10-29 10:24


上面是带过电流保护的开关图片。
下面是CQC证书上的部分内容。

页: [1] 2
查看完整版本: 带过过电流保护开关