jjlamshushushu 发表于 2013-10-14 10:31

SELV到底是多少?

本帖最后由 jjlamshushushu 于 2013-10-14 10:38 编辑

各位大神,请问:SELV到底是多少?

目前有50V AC和120VDC一说,

还有36V,42.4V ,33倍根号2等多种说法。。。

IEC60950----SELV=42.4Vac或60Vdc

IEC60065-----SELV=35Vac或35Vdc;

IEC60598、61558-1------峰值电压不超过50Vac,无纹波直流电不超过120V。

。。。。。。





jjlamshushushu 发表于 2013-10-14 10:36

IEC60950里规定的安全低电压为不超过峰值电压不超过42.4Vac或60Vdc
IEC60065里规定的安全低电压为不超过峰值电压不超过35Vac或35Vdc;
IEC60598、61558-1里规定的安全低电压为不超过峰值电压不超过50Vac,无纹波直流电不超过120V。
。。。。。。

hgf397556998 发表于 2013-10-14 10:38

:o看你做哪个标准了,每个标准有自己的规定的!

jjlamshushushu 发表于 2013-10-14 10:39

hgf397556998 发表于 2013-10-14 10:38 static/image/common/back.gif
看你做哪个标准了,每个标准有自己的规定的!

IEC标准都不一致吗?有啥内因?

Nezof 发表于 2013-10-14 10:45

jjlamshushushu 发表于 2013-10-14 10:39 static/image/common/back.gif
IEC标准都不一致吗?有啥内因?

那就是产品类别不一样

jjlamshushushu 发表于 2013-10-14 10:53

Nezof 发表于 2013-10-14 10:45 static/image/common/back.gif
那就是产品类别不一样

同样是III类灯具,水下照明一般为6V,手持照明一般为12V,一般场所的安全照明为36V、24V;
这是哪个标准规定的?

Nezof 发表于 2013-10-14 10:58

jjlamshushushu 发表于 2013-10-14 10:53 static/image/common/back.gif
同样是III类灯具,水下照明一般为6V,手持照明一般为12V,一般场所的安全照明为36V、24V;
这是哪个标准规 ...

那又跟具体使用环境和使用方式有关,依对应的标准

极品老工 发表于 2013-10-14 13:31

不必纠结。

XSJ010521 发表于 2013-10-17 10:57

其实SELV的设定是有科学依据的,比如当初IT类的使用者都是知识文化较高的人群,所以当初标准设定的电压就高一点!而AV类是日常大家都会触碰的产品,考虑到小孩和其他特殊人群,所以电压必须放低一点!60598和61558标准制定的时候,这类产品主要是行业内的技术人员直接接触,其他人群接触较少,所以电压就定的比较高!希望这个解答会对大家有帮助!:lol

jjlamshushushu 发表于 2013-10-17 11:08

XSJ010521 发表于 2013-10-17 10:57 static/image/common/back.gif
其实SELV的设定是有科学依据的,比如当初IT类的使用者都是知识文化较高的人群,所以当初标准设定的电压就高 ...

依据在哪?猜测的不是依据。。。
页: [1] 2