Lordin 发表于 2013-10-11 09:04

地线是否属于current-carrying parts?

如题,
比较初级的问题,找不到哪个标准的有这个定义?

tone2012 发表于 2013-10-11 09:09

这个可以从接地电阻的测试就可以看出吧。
然后是接地线的线径也跟产品的额定电流值有关。
以上个人理解。

Nezof 发表于 2013-10-11 09:13

地线是载流部件

Lordin 发表于 2013-10-11 09:41

Nezof 发表于 2013-10-11 09:13 static/image/common/back.gif
地线是载流部件

现在有个棘手问题,
60598-1中,为防止电化学反应,铜铝不能直接接触。
而载流部件对材料又有要求,至少50%的铜合金或等同材料。
灯具外壳是铝壳,现在地线不能用铜了,不知道哪种材料合适?是不是又涉及到导电率?

Nezof 发表于 2013-10-11 09:54

地线用50%以上铜合金啊
铜铝也没有直接接触

Lordin 发表于 2014-1-2 14:00

本帖最后由 Lordin 于 2014-1-2 15:45 编辑

参考IEC 60364-1 or IEC/UL 60950-1, 地线不属于current-carrying parts
页: [1]
查看完整版本: 地线是否属于current-carrying parts?