灯具打耐压问题
如题,灯具打耐压,驱动外置,其中一项是驱动的输入端对灯具外壳打3750V,现在有几个问题没搞清楚。1.为什么要打3750V,测试目的是什么?
2.I类,II类,III类灯具是否都需要打3750V?I类有接地线,而III类是在SLEV电路下的,这两个也需要打吗?
3.这个和对LED灯板打500V如何区分?也就是说对灯板打了500V后为什么还要驱动的输入端对灯具外壳打3750V?
请高手告之一二,谢谢!
备注:驱动外置,为LED恒流隔离驱动。
4U+2000,NOT 3750 I/II===4U+2000,III===500
OLD=3750,NEW=4U+2000 jjlamshushushu 发表于 2013-9-21 09:35 static/image/common/back.gif
I/II===4U+2000,III===500
500V,是从哪一端打起,驱动输入端对外壳还是拿掉驱动 对LED模块输入端对外壳? 对灯具GB 7000 里面是加强绝缘 4U+2750V ,基本绝缘2U+1000V,
IECEN 60598都是 加强绝缘 4U+2000V ,基本绝缘2U+1000V,
所测试的部位,一般来说 ,输入对 未接地的外壳 和输出端口(信号端口) 加强绝缘的测试电压
输入对 接地外壳 节本绝缘的测试电压
若是LED灯的内部 电源测试耐压 可依据相应的 61347 的标准, 加强绝缘 4U+2750V ,基本绝缘2U+1000V,
先要确认你整灯是属几类产品,I类就是2U+1000 ,II类4U+2750 都说了是驱动外置了,驱动部分耐压测试要参考IEC61347-2-13的标准;由于驱动的输出是SELV,与灯具相连,因此,驱动的输入-输出耐压测试,与驱动的输入-灯具耐压测试,是一个意思; 打高压的目的就是考核产品的绝缘材料是否能满足防电击危害的要求。 驱动外置的话:按驱动的输入到输出是3750
页:
[1]
2