pengwenqing 发表于 2013-9-18 16:29

L/N 与地之间的距离要求



请问零线与地线之间是否需要满足基本绝缘的要求呢?如下图,火线与地能满足基本绝缘要求,但是零线与地线之间不能满足,是否可以呢?


wpcily 发表于 2013-9-18 16:32

L/N对PE都要满足基本绝缘要求,L和N本身就只有功能绝缘~

Aries 发表于 2013-9-18 17:12

For 950
L to G=Basic
N to G= Basic
L to N=Functional

jjlamshushushu 发表于 2013-9-18 17:21

Aries 发表于 2013-9-18 17:12 static/image/common/back.gif
For 950
L to G=Basic
N to G= Basic


分别是多少数值?

liscsupor 发表于 2013-9-18 18:39

jjlamshushushu 发表于 2013-9-18 17:21 static/image/common/back.gif
分别是多少数值?

需要查表看了,楼主没有给出工作电压。

山炮 发表于 2013-9-18 20:04

目测0.7mm不到,不管套什么标准,都很难合格。

lsysz 发表于 2013-9-18 21:30

不可以,不合格。

Aries 发表于 2013-9-19 14:25

jjlamshushushu 发表于 2013-9-18 17:21 static/image/common/back.gif
分别是多少数值?

L/N to G=2.0/2.5mm
L to N=1.5/2.5mm

Aries 发表于 2013-9-19 14:28

liscsupor 发表于 2013-9-18 18:39 static/image/common/back.gif
需要查表看了,楼主没有给出工作电压。

若是Line to Neutral的工作電壓會以額定電壓來判

pengwenqing 发表于 2013-9-19 15:23

谢谢大家的回复!
页: [1] 2
查看完整版本: L/N 与地之间的距离要求