LED 灯管接线线路及认证标准问题?
本帖最后由 329485466 于 2013-9-11 21:28 编辑1.LED灯管,认证用什么标准(ULGSCECCC CQC)?
IEC 62776有执行没?
能否做3C 或CQC?
2.如图的线路是不是不被接受(貌似国内很多种改的)?接受理由,不接受理由?
反正我是认为有触电的危险(如果忘了关开关,刚好灯管一头接到了L,手摸在灯管的另一头)
60598-1 灯管能做VDE(E DIN EN62776(VDE0715-16):2012-02
)、TUV(IEC60968:1990 +A1+A2)、UL(UL1993 和 UL8750)、SAA,用的标准各不相同,国内目前是没有认证可以做的,62776现在也是草稿。
双端带电是很危险的,国外很多都是不允许的,接线一般有2种:直接替换荧光灯管,需要更换启辉器;改线路,去掉镇流器,灯管直接接零火线。 一楼担心的问题有道理,我个人认为这种双端供电的安全上是有问题的 不统一,将来更换后一按开关,电闸跳了。 上去去培训的时候讨论过这样的问题,讲师跟我们说的是,双端供电有危险,但是目前还没有出强制性的LED灯管的标准来要求,所以有很多厂家在钻空子,。。 IEC 62560里有规定的 也可以参考CTL PDSH0702A