灯管SAA,澳洲机构发SAA证书的,需要寄样品到澳洲给JNS机构做机构检查的。。
是JAS-NZS 认可的机构吧 jmforwl 发表于 2013-9-3 10:57 static/image/common/back.gif
这个说法 不是没有道理,
但也参考安规六周年关于照明产品的讲义的思路,他是驱动里面是参考电源标准
这个时候不能按那个讲义来了
60598-1:2003是对的 jmforwl 发表于 2013-9-3 10:57 static/image/common/back.gif
这个说法 不是没有道理,
但也参考安规六周年关于照明产品的讲义的思路,他是驱动里面是参考电源标准
这个已经做过很多了。。操作实例。 LZ说的5mm爬电距离的依据在哪? jjlamshushushu 发表于 2013-9-3 11:26 static/image/common/back.gif
LZ说的5mm爬电距离的依据在哪?
AS/NZS 61347.1的爬电距离和电气间隙也是6.0的要求! simoun 发表于 2013-9-3 11:34 static/image/common/back.gif
AS/NZS 61347.1的爬电距离和电气间隙也是6.0的要求!
所以本着安规从严考量的话,就取值6.5比较合适。 初次级之间参考IEC 61347-1, 带电部件到外壳参考AS/NZS 60598.1 jjlamshushushu 发表于 2013-9-3 11:26 static/image/common/back.gif
LZ说的5mm爬电距离的依据在哪?
标准没有明确说到是5mm但我觉得考虑驱动的话 ,要用驱动标准
页: