329485466 发表于 2013-9-1 18:51

如何将非UL1310 Class2 Power给需要Class 2电源的设备供电?

本帖最后由 329485466 于 2013-9-1 19:14 编辑

如何将非UL1310 Class2 Power给需要Class 2电源的设备供电?
如图:1为市电,2为非UL1310Class2类电源,可能大于100W,3为可以将非UL1310 Class2的电源转换为CLass 2 输出的装置,4为需要UL 1310 Class2类电源供电的设备。2 后面可能接多路3和4。

问题一.可以通过3中的装置转换给4供电不?
       二.如果可以用图中的方案来实现,3中的装置要满足什么要求?
            

jjlamshushushu 发表于 2013-9-2 09:03

这种运作模式有实际意义吗?

stey 发表于 2013-9-2 13:00

本帖最后由 stey 于 2013-9-2 17:28 编辑

3应该属于DC转DC, 有点类似于车载电源,有些低压通信电源就采用DC-DC设计。

如果你的产品即要用到非class 2电源,又要用到class 2电源。通过3转换成class 2后,当然可以给4供电,3中的装置同样也需要符合class 2的要求。

329485466 发表于 2013-9-2 21:11

jjlamshushushu 发表于 2013-9-2 09:03 static/image/common/back.gif
这种运作模式有实际意义吗?

先不讨论有没有意义。
这种方式可行不?
3中还需要除功能绝缘外的绝缘不?

329485466 发表于 2013-9-2 21:17

stey 发表于 2013-9-2 13:00 static/image/common/back.gif
3应该属于DC转DC, 有点类似于车载电源,有些低压通信电源就采用DC-DC设计。

如果你的产品即要用到非clas ...

3中装装置除了将2的输出限制在Class 2 以内(功率,电压,电流),还有什么要求

十三姨夫 发表于 2013-9-2 22:32

谢谢大侠们

foxalan0621 发表于 2013-9-3 14:15

你的3要看4需要的電壓電流規格制定,再依照2轉換