jeremyho88
发表于 2013-8-30 11:15
不知道楼主本身是想问什么,可现在的争议已经变成两个不同的问题:
1、125V的电线是否能用于220V电器
2、125V的电线是否能耐220V电压
从安规的意义上说,不能用。因为标准不同,产品的结构、试验方法均不同。但如果只是自己用用,那可以说一般没有什么大问题。
就样子而言,中国的两插,跟美国的125V没啥差别。但也要注意,有些国家125和250V都有,那他的插头可是绝对不能混用的
mrhqwf
发表于 2013-8-30 11:37
绝对不可以的。
johnmark
发表于 2013-8-30 12:14
欧洲的产品线规不是用AWG表示,最近发现GS证书的CDF电子线有这种规格的线,说明GS是认可的。但用前最好同认证公司商量下,要不然会浪费钱的。
icesangwei
发表于 2013-9-2 14:33
jeremyho88 发表于 2013-8-30 11:15 static/image/common/back.gif
不知道楼主本身是想问什么,可现在的争议已经变成两个不同的问题:
1、125V的电线是否能用于220V电器
2、 ...
确实 是想问两个问题。125V 电源线能否配220V电器,本身除了安规不允许外,是否有其他技术的问题,造成的不可使用。:)
hgf397556998
发表于 2013-9-2 14:50
不允许的吧!虽然正常使用时125V的线能承受220V的电压和相关电流流过的要求,可是万一在过压欠压的条件下的安全呢?不能完全保证!
icesangwei
发表于 2013-9-2 15:46
johnmark 发表于 2013-8-30 12:14 static/image/common/back.gif
欧洲的产品线规不是用AWG表示,最近发现GS证书的CDF电子线有这种规格的线,说明GS是认可的。但用前最好同认 ...
AWG 线规要贵与欧标线规?:)
heymutwo
发表于 2013-9-2 17:42
电压不匹配,不能使用。
icesangwei
发表于 2013-9-2 18:36
heymutwo 发表于 2013-9-2 17:42 static/image/common/back.gif
电压不匹配,不能使用。
电压不匹配,不代表其载体线材耐电流不够啊
themaster
发表于 2013-9-3 14:03
楼主说的125V,是指电源线的“额定绝缘电压”,也可以说成是绝缘皮的“击穿电压”。指长期处于此电压下,绝缘皮不会被击穿。从安全的角度,如果电源线只能承受125V,是不可以使用到220V电路中的。安规考虑的就是安全,所以从安规角度是不能用的,认证机构和实验室不会接受。但,现实中,可能会有人使用,毕竟能击穿绝缘层,即便2倍的电压,也需要长很长时间的。另外也有可能电线本身可以承受更高电压,但只申请125V。但后者都是体外话,安规说的“能使用”和生活中的“能使用”毕竟是不同概念。
kaiden
发表于 2013-9-3 14:40
不会接受的,及时实际使用中不会出现问题
首先电源线值标有125V 的话那么这根电源线肯定只做了相关125V的测试,这些相关测试证明125V时候的电源不管正常异常等其他恶劣条件,都不会产生危险,
那么现在你要将125V 的电源线用在220V ,与220V有关的电源线的相关测试并没有测试数据,你怎么保证正常异常在220V都还是安全的,没有测试数据支撑,没有工程师会允许你这样使用的,