atuzai 发表于 2013-8-26 16:11

一次侧的地能和二次侧的地连接在一起吗

如题,一次对这个问题不是很明白

Aries 发表于 2013-8-26 17:32

你的題目我看不太懂, 一次側對地有Basic insulation的要求, 二次側對地我印象中沒絕緣要求, 就算有應該也是functional insulation.
若是一次側跟二次側的地接在一起, 那不就是一次側跟二次側絕緣等於(Basic insulation +Function insulation), 但是一次側跟二次側絕緣不是要求要Reinforced或是double insulation嘛? (Basic insulation +Function insulation不等於Reinforced或是double insulation吧?

Alexsong 发表于 2013-8-26 18:09

如果是保护接地,是可以的。

可乐娃娃 发表于 2013-8-26 22:37

一次测得地是一次电路的地跟二次电路的地吗

atuzai 发表于 2013-8-27 08:50

Alexsong 发表于 2013-8-26 18:09 static/image/common/back.gif
如果是保护接地,是可以的。

保护接地是可以接在一起,除了保护接地呢?如功能接地呢

atuzai 发表于 2013-8-27 08:51

可乐娃娃 发表于 2013-8-26 22:37 static/image/common/back.gif
一次测得地是一次电路的地跟二次电路的地吗

嗯,包括保护接地和功能接地。

可乐娃娃 发表于 2013-8-27 22:18

atuzai 发表于 2013-8-27 08:51 static/image/common/back.gif
嗯,包括保护接地和功能接地。

这个就分情况的,有些设备是做的比较好,不连接起来的,但是我见到的设备目前还是连在一起的,连载一起就会有一个问题如果大地如果是不纯净的,那到时候设备容易出问题

demon_life 发表于 2013-9-5 16:07

可以的,很多时候一次侧地跟二次侧地相通,这种地可以判定为保护接地也可以判定为功能地,主要是看能不能通过接地阻抗的测试了。