灯具接地7.2.1理解
本帖最后由 hzj101988 于 2013-8-24 20:29 编辑格栅射灯,前面为光源安装板(红色圈圈部分),金属材质,通过铆钉和外壳(与接地端子连接)连接。光源安装板需要满足接地的要求么?还是作为7.2.1NOTE 1的情况?这个金属件不作为绝缘失效时可能变为带电的金属部件。
备注:输出线为SELV的,光源安装板可以调节到直接接触到顶部的外壳(接地端子附近)!
通过铆钉的话,应该是可靠的接地连接方式了,本身应该是与地相连的 60598里面有说到,你查一下 有没有具体条目的支持,哪位大侠说明一下,我们学习一下。 没有细看具体结构
但建议LZ看EN60598.1 第4.11.3章节 Nezof 发表于 2013-8-24 23:52 static/image/common/back.gif
通过铆钉的话,应该是可靠的接地连接方式了,本身应该是与地相连的
关键问题是 那部分结构接地电阻测试不过!所以才有那部分需不需要接地的问题! 正常安装使用后是否有非SELV线路接触到光源安装板?如果没有可以不用接地。 hzj101988 发表于 2013-8-26 12:24 static/image/common/back.gif
关键问题是 那部分结构接地电阻测试不过!所以才有那部分需不需要接地的问题!
不是吧,那你的机构有点问题哦 jsspace 发表于 2013-8-26 09:23 static/image/common/back.gif
没有细看具体结构
但建议LZ看EN60598.1 第4.11.3章节
只是作为机械连接而已!4.11.3一般判定接地端子吧。。。 520168 发表于 2013-8-26 12:40 static/image/common/back.gif
正常安装使用后是否有非SELV线路接触到光源安装板?如果没有可以不用接地。
暂时是这样处理的!
页:
[1]
2