IP65灯具的PCB板的L与N之间的距离要满足多少?
IP防水,比如IP65灯具的PCB板的L与N之间的距离要满足多少?IP65灯具能当成普通灯具吗?什么样的情况需要把灯具归为非普通灯具?
回复LZ的问题:
1)关于爬电距离和电气间隙,GB中对于是否有防水的灯具要求不一样,但是IEC或者EN中对于是否有防水灯具的爬电距离和电气间隙要求一样。
2)不能,请查看普通灯具的定义:没有防尘防水等级的灯具。
所以IP65的灯具,你需要注意以下几个地方:
1)相应的端子需要满足漏电起痕的要求
2)外部线要满足1.0平方毫米
jsspace 发表于 2013-8-23 09:35 static/image/common/back.gif
回复LZ的问题:
1)关于爬电距离和电气间隙,GB中对于是否有防水的灯具要求不一样,但是IEC或者EN中对于是 ...
IEC或者EN中对于是否有防水灯具的爬电距离和电气间隙要求也是不一样的吧?有专门表格。
那IP65灯具与“Rouch service luminaires”是一回事吗? 五星四射 发表于 2013-8-23 10:02 static/image/common/back.gif
IEC或者EN中对于是否有防水灯具的爬电距离和电气间隙要求也是不一样的吧?有专门表格。
那IP65灯具与“ ...
1)IEC/EN,是否有防水要求一样,请再看看表11.1吧
2)IP65不一定是Rouch service luminaires,这是两个不同的概念。 jsspace 发表于 2013-8-23 10:10 static/image/common/back.gif
1)IEC/EN,是否有防水要求一样,请再看看表11.1吧
2)IP65不一定是Rouch service luminaires,这是两个 ...
嗯
但是IP65灯具是归为“Luminaire for normal use”,还是归为“Luminaire for rough service” ? 五星四射 发表于 2013-8-23 10:31 static/image/common/back.gif
嗯
但是IP65灯具是归为“Luminaire for normal use”,还是归为“Luminaire for rough service” ?
哥,服你了,划分为非普通灯具。
至于是否是normal use还是rough service需要看灯具定义的使用环境
我举个恶劣灯具的例子给你吧:工矿用的矿灯
jsspace 发表于 2013-8-23 10:53 static/image/common/back.gif
哥,服你了,划分为非普通灯具。
至于是否是normal use还是rough service需要看灯具定义的使用环境
我举 ...
GB中对灯具里面电源PCB的距离也要按 表11.2来判定吗,还是按GB19510的来判定?
如果按 表11.2来判定的话,那L与N之间的距离要3.2mm/3.0mm? 五星四射 发表于 2013-8-23 11:11 static/image/common/back.gif
GB中对灯具里面电源PCB的距离也要按 表11.2来判定吗,还是按GB19510的来判定?
如果按 表11.2来判定的话 ...
这个地方有点乱
一般是7000.1和19510都要参考