UL1598接地要求
各位同学!18.2.1.4 The measured or calculated resistance between the point of connection of the grounding means
and any non-current-carrying metal parts described in Clause 18.2.1.1 shall not exceed 0.10 W.
UL1598这条要求怎么理解呢?转换成电阻那不是很比0.1欧还小得多。那不是和电阻不可以超过0.1欧有矛盾,0.1W/30 X30A =0.0001欧
谢谢!
晕,标准上明明是写不超过0.1欧姆
你却翻译成不超过0.1W:lol
你手头上是不是盗版的标准啊 标准上是0.1欧,不是0.1W,你看错了。不过那个欧姆的符号在帖子里打不出来。 是盗版的标准。;P 520168 发表于 2013-8-16 08:58 static/image/common/back.gif
是盗版的标准。
发现你有点意思,拿着盗版的UL1598研究了一年多 依然 发表于 2013-8-16 08:58 static/image/common/back.gif
标准上是0.1欧,不是0.1W,你看错了。不过那个欧姆的符号在帖子里打不出来。
看到你在,赶快抓紧时间,借这个帖子问点问题:
UL2108第58.2章节提到:使用CL2或者CL3的功率线,或者等效的。
那么跟CL2/CL3功率线等效的,应该是什么线呢
UL线材让我头大 兄台!我只下到了UL2108:2004,没有找到最新版本。看不到第58.2章节:L 依然 发表于 2013-8-16 08:58 static/image/common/back.gif
标准上是0.1欧,不是0.1W,你看错了。不过那个欧姆的符号在帖子里打不出来。
是吗,我看看能不能打出来 0.1Ω jsspace 发表于 2013-8-16 09:02 static/image/common/back.gif
看到你在,赶快抓紧时间,借这个帖子问点问题:
UL2108第58.2章节提到:使用CL2或者CL3的功率线,或者等 ...
我问UL那边要一份看看先。:) 520168 发表于 2013-8-16 09:49 http://bbs.angui.org/static/image/common/back.gif
我问UL那边要一份看看先。
晕,你不会在UL网站上自己下啊