UL筒灯安距问题
各位大神,小弟最近在做一款可控硅调光筒灯。输入120V/ 60hz,
MAX.输出 52~61.2V / 160MA
非隔离电源
我逛了下论坛看了好多帖子,说电源PCB部分可以用打耐压代替,只要耐压过了就可以不用管安距问题,
但是灯板部分呢?
灯板是铝基板,按照1598上面对应的要求好像是要求电气距离3.2,爬电距离6.4,这个是指灯板上,
所有的线与线之间都要满足这个么?爬电距离是指到板边还是到散热器上的距离?因为如果是到散热器,
我们会考虑用灯板贴矽胶来加强绝缘?
求各位大神指教
这个爬距是到可触及的金属表面的,你的矽胶有黄卡的话是可行的 线与线之间都要满足这个么:不用;
其它楼上正解
页:
[1]