332783568 发表于 2013-8-6 10:12

固定式灯具中电源线连接方式和接线端子的问题



如图所示的灯具结构,设计的是外部电源线进入灯具后直接和灯座的接线端子相连,没有软线固定架,是不是不符合IEC 60598-1中5.2.10的要求?
另外这款固定式灯具的提供的与电源连接的方式符合标准要求吗?直接和灯座的接线端子相连是否可以,还是需要通过内部导线从灯座中接线出来,连接到一个单独的接线端子?
如果提供了单独的接线端子,软线固定架还需不需要?

最后补充一下,假设这款灯具出口的是哥伦比亚(南美洲),一般使用什么标准?以上这些要求还有适用的吗?

Nezof 发表于 2013-8-6 10:31

这个需要软线固定架的
有端子的话,也需要固定架

wwnw_007 发表于 2013-8-6 10:57

不需要软线固定架的

jsspace 发表于 2013-8-6 11:00

wwnw_007 发表于 2013-8-6 10:57 static/image/common/back.gif
不需要软线固定架的

你告知你这条从何而来,按照标准需要软线固定架的。

楚人美 发表于 2013-8-6 22:30

jsspace 发表于 2013-8-6 11:00 static/image/common/back.gif
你告知你这条从何而来,按照标准需要软线固定架的。

记得这种不需要固定架。找不到依据了。。。

jsspace 发表于 2013-8-6 23:31

楚人美 发表于 2013-8-6 22:30 static/image/common/back.gif
记得这种不需要固定架。找不到依据了。。。

是不是在说明书中注明外部线有水管保护

tsunn 发表于 2013-8-7 07:36

本帖最后由 tsunn 于 2013-8-7 08:42 编辑

我认为这款灯具不需要软线固定架,固定式灯具且不带软线的(吊灯和路灯除外),均可不带固定架.
如果要依据,那就是:
5.2.10:Luminaires provided with or designed for use with a supply cord or other external
flexible cable or cord shall have a cord anchorage such that the conductors are relieved from
strain, including twisting, where they are connected to the terminals, and such that their
covering is protected from abrasion.
灯具提供或者打算设计使用外部软线或电源线的灯具需要有一个软线固定架。而这款灯具并不需要一定使用外部软线。

jsspace 发表于 2013-8-7 09:04

tsunn 发表于 2013-8-7 07:36 static/image/common/back.gif
我认为这款灯具不需要软线固定架,固定式灯具且不带软线的(吊灯和路灯除外),均可不带固定架.
如果要依据 ...

你的意思是这个吊灯的电源线采用的是水管导入?

tsunn 发表于 2013-8-7 11:21

本帖最后由 tsunn 于 2013-8-7 11:25 编辑

jsspace 发表于 2013-8-7 09:04 http://bbs.angui.org/static/image/common/back.gif
你的意思是这个吊灯的电源线采用的是水管导入?

连接到固定布线的灯具,除了由于灯具自身的结构特性(比如带软线的吊灯还有路灯由于线缆自身的重量会产生拉力作用,又比如带外露软线的其他固定式灯具以及其他带调节功能的灯具)之外,电源连接处不认为会受到拉力作用。楼主这款灯具很显然是刚性悬挂系统吊灯或者壁灯,而且没有外露的电源软线存在,因此也就没有电源软线受到拉力的情况发生,从而不需要软线固定架。

楚人美 发表于 2013-8-7 20:19

jsspace 发表于 2013-8-6 23:31 static/image/common/back.gif
是不是在说明书中注明外部线有水管保护

上次我们一款镜子灯,固定式灯具。结构会议上有讨论。灯具本身不提供电缆的,不要固定架。带电线并内部接线伸出灯具外超80MM的,这时就要。