BV211 发表于 2013-7-26 22:55

UL1310 电源线地线能通过铜箔再传到外壳吗?

UL1310 电源线地线能通过铜箔再传到外壳吗? 25A 电流测试铜箔会烧断

cylam128 发表于 2013-7-27 10:51

能通过接地测试就可以

inbornqiu 发表于 2013-7-27 13:56

如果铜箔烧断,接地电阻测试肯定通不过.这样子的连接肯定是不行的..