zhangrui110
发表于 2013-7-26 14:50
家电标准没有这个3MM
jsspace
发表于 2013-7-26 15:00
tsunn 发表于 2013-7-26 14:32 static/image/common/back.gif
对于独立式驱动器,两个不同极性的或者可能变成不同极性的带电部件之间(live parts which are or may bec ...
L/N的耐压有什么好打的,如果是在要打,请去掉FUSE
tsunn
发表于 2013-7-26 15:06
本帖最后由 tsunn 于 2013-7-26 15:13 编辑
jsspace 发表于 2013-7-26 15:00 http://bbs.angui.org/static/image/common/back.gif
L/N的耐压有什么好打的,如果是在要打,请去掉FUSE
明白了
jsspace
发表于 2013-7-26 15:11
tsunn 发表于 2013-7-26 15:06 static/image/common/back.gif
对了,楼主的问题,去掉fuse打可能就能过了。
就是嘛
初级只要考量保险丝之间的距离,以及保险丝的距离就OK了。
保险丝之后到变压器之前的,只要短路测试满足就行,有FUSE这个问题就不大
tsunn
发表于 2013-7-26 15:12
jsspace 发表于 2013-7-26 15:11 static/image/common/back.gif
就是嘛
初级只要考量保险丝之间的距离,以及保险丝的距离就OK了。
保险丝之后到变压器之前的,只要短路 ...
明白了,就是断开保险丝,打耐压。
H-RH
发表于 2013-7-27 04:47
jsspace 发表于 2013-7-26 15:00 static/image/common/back.gif
L/N的耐压有什么好打的,如果是在要打,请去掉FUSE
所以我一直不明白楼主, 在 fuse 后之电子线路为何要打高压?
而 tsunn 兄弟还说成必然要做, 令我更加不解!
liyingwang666
发表于 2013-7-27 17:12
学习了!
yzx82322
发表于 2013-7-29 08:52
学习了,谢谢!
laoying
发表于 2013-7-29 09:57
jsspace 发表于 2013-7-26 15:11 static/image/common/back.gif
就是嘛
初级只要考量保险丝之间的距离,以及保险丝的距离就OK了。
保险丝之后到变压器之前的,只要短路 ...
是啊,还是jsspace有高见,我也明白了,谢谢喔~
水无绫
发表于 2013-8-1 11:50
:loveliness:学习了