laotan5210 发表于 2013-7-20 17:02

EN 60598-1中III类灯具定义中SELV问题












对于上面3个附件标准,有些疑惑的地方。
1.SELV电压是多少?III灯具定义跟这个电压有关系。标准1.2.42.2条定义50Vac、120Vdc峰值。难道120V以下都可以定义为III灯具?听很多人认为SELV电压是60Vdc 。看到标准中有许多是根据SELV来判定限值的。
2.第三个附件中提供不超过25V r.m.s60Vdc 峰值,载流部件可以外漏,这个怎么理解?就LED筒灯来说,若是拿LED驱动输出红黑线来解释。对于输出线有什么要求?
另外这个和IEC 61347-2-13中规定的接线端子外漏输出电压有什么区别?
8.2Output circuits of SELV- or SELV equivalent control gear may have exposed terminals if
–the rated output voltage for constant voltage control gear or maximum output voltage for
constant current control gear under load does not exceed 25 V r.m.s.;
–the no-load output voltage does not exceed 33 V r.m.s. and the peak does not exceed
332V.
以上的疑惑望有高手帮我分析解惑下。谢谢!

hu051211 发表于 2013-7-22 17:49

俺也是刚接触项目不久,发表下自己意见,求大家指正)
1:SELV50V交流120V无纹波直流(08前的标准直流一直都是在考虑中,没有固定的限值,60V是不是通过家电或者其他标准看到的?08标准出来才有固定直流120V,之所以有疑惑,LED市场之前少,近年才逐渐发展,而且一般工厂做的LED基本都是低于50V dc。所以大家也模糊?)
2:暴露载流部件,个人认为针对LED端子比较多,端子可以暴露在外面而不用加其他绝缘,对于黑白输出线,要满足内部线要求再看这个,但是根据标准说法载流部件可以暴露外面,难道驱动输出会直接接铜线?哪个厂家会把线剥了外面绝缘再接到输出吗?这个不符合实际。SELV输出线一般满足基本绝缘。
忘大家指正。

jjlamshushushu 发表于 2013-7-22 20:48

针对LED驱动,SELV是25V负载状态下

jjlamshushushu 发表于 2013-7-22 20:54

安全隔离变压器提供的输出电压

hu051211 发表于 2013-7-23 08:21

jjlamshushushu 发表于 2013-7-22 20:48 http://bbs.angui.org/static/image/common/back.gif
针对LED驱动,SELV是25V负载状态下

这个是针对有暴露端子情况的条件,不是驱动的SELV

laotan5210 发表于 2013-7-23 16:00

hu051211 发表于 2013-7-23 08:21 static/image/common/back.gif
这个是针对有暴露端子情况的条件,不是驱动的SELV

那驱动的SELV电压是多少?

411708836hjw 发表于 2013-7-23 21:32

首先是SELV电路输出的电压是120DC或者是60AC,才是3类灯具。
载流部件在60VDC或者25VAC的话安规上是默认不存在危险,所以是可以外露而不用另外的灯罩之类的东西。

hu051211 发表于 2013-7-24 08:36

411708836hjw 发表于 2013-7-23 21:32 static/image/common/back.gif
首先是SELV电路输出的电压是120DC或者是60AC,才是3类灯具。
载流部件在60VDC或者25VAC的话安规上是默认不 ...

是50VAC

hu051211 发表于 2013-7-24 08:37

laotan5210 发表于 2013-7-23 16:00 static/image/common/back.gif
那驱动的SELV电压是多少?

楼下交流改为50V就是正解
页: [1]