T8荧光灯管58W可以标50-60Hz吗?
本帖最后由 tsunn 于 2013-7-15 17:52 编辑T8荧光灯管58W可以标50-60Hz吗?查表2.3.1 of EN60081,58W的26x1500的灯管其对应频率参数只有50Hz 那要看你镇流器了 Nezof 发表于 2013-7-15 17:50 static/image/common/back.gif
那要看你镇流器了
我漏了说,是荧光灯管的。只是光源认证。不看镇流器。 tsunn 发表于 2013-7-15 18:00 static/image/common/back.gif
我漏了说,是荧光灯管的。只是光源认证。不看镇流器。
荧光灯管你50HZ也搞不定啊 Nezof 发表于 2013-7-15 18:04 http://bbs.angui.org/static/image/common/back.gif
荧光灯管你50HZ也搞不定啊
表2.3.1 of IEC60081 tsunn 发表于 2013-7-16 08:29 static/image/common/back.gif
表2.3.1 of IEC60081
那个是对应于对镇流器要求的
50或者60是针对电感镇流器
电子的会标HF
本帖最后由 tsunn 于 2013-7-16 08:43 编辑
Nezof 发表于 2013-7-16 08:32 http://bbs.angui.org/static/image/common/back.gif
那个是对应于对镇流器要求的
50或者60是针对电感镇流器
电子的会标HF
那要到哪里去参考?荧光灯管就是参考的EN61195再用到性能标准60081啊。60081里对于58W的灯管,60Hz那栏短杠掉了,只写了50Hz,你看过这两个标准不。也许它默认的就是标电感式镇流器的频率吧,要不标准它怎么这样写呢? 可以实际测下荧光灯的频率,你就会知道,50或60Hz,不是指荧光灯的频率,荧光灯的工作频率一般都在几十KHz,到几百KHz之间,正常情况下,120V和230V的荧光灯管都是通用的,可以互换的,只要镇流器的输出参数一样,你可以试试用一根灯管接上120V和230V的镇流器试试,都可以用 本帖最后由 tsunn 于 2013-7-16 09:12 编辑
af204 发表于 2013-7-16 09:05 http://bbs.angui.org/static/image/common/back.gif
可以实际测下荧光灯的频率,你就会知道,50或60Hz,不是指荧光灯的频率,荧光灯的工作频率一般都在几十KHz, ...
那是标的供电频率,别闹了,看了60081再说吧。供电频率不等同与工作频率。消费者拿到手才不管你工作频率多少呢,只管我用什么频率的电来给它供电。60081有个表格的,里面列举了标准灯管的各项参数。长度不能乱变,频率也有指定,根据那个表格不是所有的都是可以用60Hz来供电的,具体因为什么原因我不知道。 tsunn 发表于 2013-7-16 08:36 static/image/common/back.gif
那要到哪里去参考?荧光灯管就是参考的EN61195再用到性能标准60081啊。60081里对于58W的灯管,60Hz那栏 ...
对的,这个一般是电感镇流器的,电子的做这么大就不节能了
你这个是T8,T10吧
页:
[1]