安全隔离变压器的接触电流测量
各位童鞋,在安全隔离变压器的接触电流测量中,如何测量到附图网络中的U2值? 在IEC60598-1中接触电流的检测一章对U2值没有限值,但有认证机构要求U2不大于0.25V,这个有依据吗?如何测量U2值? jjlamshushushu 发表于 2013-7-13 10:45 static/image/common/back.gif在IEC60598-1中接触电流的检测一章对U2值没有限值,但有认证机构要求U2不大于0.25V,这个有依据吗?如何测量 ...
刚才写错了,是IEC61558-1,不是60598-1 线性的安全隔离变压器的泄漏电流通常比仪器的本底漏电流还小。 jjlamshushushu 发表于 2013-7-13 10:45 static/image/common/back.gif
在IEC60598-1中接触电流的检测一章对U2值没有限值,但有认证机构要求U2不大于0.25V,这个有依据吗?如何测量 ...
U2不大于0.25V 炮兄说的没错!可U2呢? 同样疑惑。为什么要对这个值考查呢? jjlamshushushu 发表于 2013-7-13 10:45 static/image/common/back.gif
在IEC60598-1中接触电流的检测一章对U2值没有限值,但有认证机构要求U2不大于0.25V,这个有依据吗?如何测量 ...
应该是0.35V吧? 标准9.1.1.2对接触电流有限值要求,是0.7mA peak, 如果用0.35V除以500欧, 刚好就是0.7mA peak了。所以我觉得应该是0.35V才对。 studying
页: