daocaoren 发表于 2013-6-29 22:23

工矿灯

UL固定式工矿灯什么标准,如何接线,用conduit还是直接拉电线?

要不要防爆?

tsunn 发表于 2013-7-1 10:23

UL 844
Standard for Luminaires for Use in Hazardous (Classified) Locations:危险场所用电气照明装置。

有防爆要求。

daocaoren 发表于 2013-7-1 11:13

非危险场所使用的工矿灯可以用UL1598做吗