距离
关于电源中,跨接于初次级间Y电容和光耦,标准中有没有要求说离变压器铁心要有5mm的要求呢,还是说只是对元件本身初次级间引脚要满足加强绝缘是那个标准? IEC 61558? IEC 60950? 元件本身就满足,这时候主要考虑的是 Y电容,光耦初次级引脚到铁芯的距离,同时还需考虑铁芯,是当中间体,还是,初级,或者次级,然后才决定到铁芯的距离满足基本绝缘,还是加强绝缘的要求。 H-RH 发表于 2013-6-25 19:07 static/image/common/back.gif
是那个标准? IEC 61558? IEC 60950?
IEC 60950 磁芯是作为初级考虑的话,Y电容的次级和光耦的次级与磁芯的距离是需要考虑的,但具体距离是多少?就要根据工作电压定! 這要先看你的鐵芯定義為初級還是次級吧!
再依照法規要求距離來計算, 沒有一定是5mm sharkxiao 发表于 2013-6-26 09:27 static/image/common/back.gif
磁芯是作为初级考虑的话,Y电容的次级和光耦的次级与磁芯的距离是需要考虑的,但具体距离是多少?就要根据工 ...
但磁芯不一定与初级有直接接触? 如果没有与初级或次级有直接接触, 是否不需考虑? 但磁芯总是要么当初级,要么当次级,要么当中间级。
Y电容和光耦是有初级和次级,不管磁芯当什么级,都是要考虑与初级或者次级 的距离的! 这是我的理解!!