jsspace 发表于 2013-6-24 17:44

接线端子中一个孔同时接两根线是否可以?

如题,标准上对于端子同一个孔,接两根同样性质的线可以接受,但是如果接两个不同性质的线,如下图,一个硬线一个软线
是否可以接受呢?

极品老工 发表于 2013-6-24 17:59

不可以,压紧一个时无法保证另一个也被压紧。我家的线路就出过这种问题,最后用软线包绕硬线再打紧。

Nezof 发表于 2013-6-24 17:59

这个奇怪,还没见过这样接的,标准上也没看到,看来是我看漏了

tsunn 发表于 2013-6-24 18:29

本帖最后由 tsunn 于 2013-6-24 18:30 编辑

只要能压紧就可以,拉力测试没问题就OK。关于接线端子接线问题,我们要看60998, 60998-2-1标准里10.101说“Terminal shall accept two or more conductors of the same or different nominal cross areas or compositions. Terminal shall accept rigid and/or flexible unprepared conductors."

shinylee 发表于 2013-6-25 08:37

同意楼上的所说的,这个没有要求说一定不可以,只要能通过测试就是可以的

liyingwang666 发表于 2013-6-25 12:30

电感镇流器灯具认证的时候接线不是经常这样吗,也没有谁说不合格啊!

楚人美 发表于 2013-6-25 22:28

用铜端子把两根线端部压一起。

jjlamshushushu 发表于 2013-6-26 11:55

建议将软线包住硬线再打在一个线耳端子里,这样比较合适