jsspace 发表于 2013-6-24 14:47

打开盖子能碰到接线端子

根据EN60598.1第8.2.6章节,对于如果移开cover后能碰到带电部件那么施加80N的力,如果碰到基本绝缘的话时间20N的力,请参考附件的图片,我用53N的力可以将这个cover打开,打开后可以摸到接线端子,这个结构是否可以?

tsunn 发表于 2013-6-24 15:26

接线端子不是带电部件,满足基本绝缘。

jjlamshushushu 发表于 2013-6-24 16:25

这个结构OK

马蹄 发表于 2013-6-24 16:45

如果轻易打开盖子能摸到照片的端子,我认为不能通过~~~~~~~~·螺纹的接线端子位置易触摸

Nezof 发表于 2013-6-24 16:46

53N的力了,这个没问题的,接线端子是基本绝缘

stey 发表于 2013-6-24 16:57

我认为是合格的,接线端子用手指是摸不到带电螺钉的,满足基本绝缘。除非你用小螺丝刀或小导体去接触。
之前也有客户问到这问题,说能摸到端子,认为不合格。说要用盖子把它盖住

jsspace 发表于 2013-6-24 17:45

问了下机构,机构的是将此端子当成带电件

极品老工 发表于 2013-6-24 17:56

我也认为是带电件,它取决于安装时线芯的剥离长度与安装时的打紧位置,都是无法保证其仍有足够的爬电距离。

loneylazy 发表于 2013-6-24 18:11

我觉得接线端子应该用标准试验指进行10N测试,如果标准试验指不能触碰到带电部件,则合格。如果触碰到则不合格。而图中这种接线端子是满足基本绝缘并且试验指不能触碰到带电部件的。因此合格。
事实上,这种结构在灯具中非常常见,例如吸顶灯,更换光源的时候,面罩是需要打开的,这时候吸顶灯的结构就和上图类似了。如果说你问了机构这个接线端子属于带电部件的话,我就非常困惑了。

tsunn 发表于 2013-6-24 18:14

安装时线芯剥皮原因露出带电部分已经不属于接线端子的问题,那是组装问题,组装时要求,内部线和端子连接处不能小于线材相应的绝缘保护等级。
5.3.4 Joints and junctions in internal wiring, excluding terminations on components, shall be
provided with an insulating covering no less effective than the insulation of the wiring.
所以灯具一般要Y型连接,也就是说要专业人士安装。