gagol 发表于 2013-6-17 14:58

双M与M符号的区别?

灯具符号M和MM都是表示可安装在家具表面,那他们区别是怎么样的呢?

Nezof 发表于 2013-6-17 15:22

标准上是这样写的

gagol 发表于 2013-6-17 15:36

本帖最后由 awenxu 于 2013-6-17 15:43 编辑

Nezof 发表于 2013-6-17 15:22 static/image/common/back.gif
标准上是这样写的
谢谢,可否把这个标准发一份给我?
禁止留邮箱

tsunn 发表于 2013-6-17 15:40

Nezof 发表于 2013-6-17 15:22 static/image/common/back.gif
标准上是这样写的

标准号是多少,我也想了解一下这个标志。

stey 发表于 2013-6-17 15:44

本帖最后由 stey 于 2013-6-17 15:46 编辑

双MM是可以直接安装在家具或壁橱上。单M是易燃标志,适于直接安装在普通可燃物上

Nezof 发表于 2013-6-17 15:46

tsunn 发表于 2013-6-17 15:40 http://bbs.angui.org/static/image/common/back.gif
标准号是多少,我也想了解一下这个标志。

HD60364-5-559 网上能搜的到

gagol 发表于 2013-6-17 16:11

stey 发表于 2013-6-17 15:44 static/image/common/back.gif
双MM是可以直接安装在家具或壁橱上。单M是易燃标志,适于直接安装在普通可燃物上

标准里写的两个符号对安装表面要求不同,一个是不能燃烧的表面和另一个是表面有防火要求的吗?

jjlamshushushu 发表于 2013-6-17 17:03

MM在新的60598-1上好像取消了

gagol 发表于 2013-6-17 17:08

jjlamshushushu 发表于 2013-6-17 17:03 static/image/common/back.gif
MM在新的60598-1上好像取消了

没有吧,上个月还做了一个TUV的案子,因为这个双M的LOGO,另外单独增加了测试.

sdxiaomuyu 发表于 2013-8-13 14:37

在led 驱动电源上看过双M的标志。