sharkxiao 发表于 2013-6-17 08:47

DC转DC开关电源输入电压偏差问题

DC转DC开关电源输入电压偏差是按照多少来测试?有些代理机构不测试偏差,标识多少按多少测试,有些代理机构按照+/-20%来测试?比如输入电压是18V~75V,+/-20%后产品部能正常工作了!哪种测试方法是对的?需要做偏差测试吗?

超高级工程师 发表于 2013-6-17 09:40

电压偏差在标准中是Mains tolerance, 译为电网偏差,DC-DC 除非是DC mains(电网)可以标偏差外,内置的DC-DC模块没有要求,依据厂家的实际使用说明来测。当然Mains(电网)也是可以不测正负偏差的,标准说的很清楚,只要厂家定义无偏差认证机构就不需要测试。

sharkxiao 发表于 2013-6-17 14:17

我们是内置电源!非常感谢!

head0819 发表于 2013-6-17 14:25

在EN 60950-1 标准第1.4.5章节有这样一句话:
if equipment is intended for connection to a DC MAINS SUPPLY, the tolerance shall be taken as +20% and -15%, unless declared otherwise by the manufacturer.