楚人美 发表于 2013-6-7 23:02

tsunn 发表于 2013-6-7 08:55 static/image/common/back.gif
II类灯具不能依赖安装条件来完成保护等级的要求,楼主所说的要做成II类的话,接线端子盒如果在不使用工具 ...

我考虑了一下,对上述我讲的情况应该可以这样解释。1:用青壳纸垫底部可以解决与底部的绝缘要求和及游离丝和到前后左右的爬电距离要求。距离达到了也就相当于达到了到可触及金属部件的等效绝缘要求。也就是说达到这个距离,其实也就达到了双绝缘的要求,并不是固体绝缘就是绝缘。 2对于端子顶部到安装表面或安装铁片如果能达到相应的加强或双绝缘距离要求的话,也就达到了等效绝缘。 (这里可以用附录M里的第6点做参考)


3:先把灯具可拆卸部件拆除后,再做防触电试验。再参考此条:条件是在灯具安装好后进行。

tsunn 发表于 2013-6-8 08:46

本帖最后由 tsunn 于 2013-6-8 08:51 编辑

楚人美 发表于 2013-6-7 23:02 http://bbs.angui.org/static/image/common/back.gif
我考虑了一下,对上述我讲的情况应该可以这样解释。1:用青壳纸垫底部可以解决与底部的绝缘要求和及游离丝 ...

附录M的第六条对于II类灯具要求带电体和安装表面的距离达到双重绝缘,这条是毫无质疑的。理解这条时,必须满足“不依赖安装条件”的前提下,举个例子:如果你的接线端子是裸露的I类接线端子(当然也有II类接线端子,这种不带接线盒其本身也满足加强绝缘的电气间隙和爬电距离要求,使用这种的除外。),虽然你认为安装好后由于空气间隙的缘故满足了加强绝缘的电气间隙,但是标准明文指出(请参开II类灯具定义),II类灯具不允许依赖安装条件来达成其保护等级,也就是说考虑要把安装条件按最恶劣的情况假设,假设安装面凹凸不平的情况,你的电气间隙就无法保证了。裸露的I类接线端子用于II类吸顶灯或者吊灯,必须有额外的保护,比如用热缩套管盖住端子座顶部,或者如你所说使用青稞纸盖住,但是青稞纸不太好,很难保证人手不可拆卸,热缩套管可以简易的解决这个问题。我接触过的II类吊灯系列,一般都用II类接线端子,盖子是卡扣锁紧,虽然是卡扣锁紧,但也满足人手不可拆卸,需使用工具对卡扣位置推顶方能打开。

楚人美 发表于 2013-6-10 08:38

tsunn 发表于 2013-6-8 08:46 static/image/common/back.gif
附录M的第六条对于II类灯具要求带电体和安装表面的距离达到双重绝缘,这条是毫无质疑的。理解这条时,必 ...

所以我也一直在想这个问题,必竟这样的结构,几个大行都认可了。安装支架是装在端子台正上方的,只要满足M就行。安装面再怎么不平也不影响空隙。不依赖安装条件,其意思也可能是讲。安装表面不能当绝缘来看,像嵌入式一样。
页: 1 2 [3]
查看完整版本: 二类吸顶灯接线盒问题