sjdsjd1985 发表于 2013-6-6 08:49

关于IEC 60950-1中的一个疑问

最近在研究IEC60950-1,发现标准中对于bonding线的规格要求,在table 2D中只给出了460A以下的要求,要是一个产品的保护器电流在460A以上,那应该怎么选择bonding conductor呢?

茶馆 发表于 2013-6-6 09:34

你遇到这种设备没有?

sjdsjd1985 发表于 2013-6-6 09:46

真遇到过。。。UPS,标准是IEC62040-1,里面的引用标准就是IEC60950-1,接地相关的都是参考IEC60950-1的。UPS的电流动不动就是600A以上的。。IEC60950-1里面的460A限制根本没法参考……

钟夏 发表于 2013-6-6 10:37

茶馆 发表于 2013-6-6 10:45

sjdsjd1985 发表于 2013-6-6 09:46 static/image/common/back.gif
真遇到过。。。UPS,标准是IEC62040-1,里面的引用标准就是IEC60950-1,接地相关的都是参考IEC60950-1的。U ...

950里面适用的产品的最大额定电压也只有600V

sjdsjd1985 发表于 2013-6-6 10:58

茶馆 发表于 2013-6-6 10:45 static/image/common/back.gif
950里面适用的产品的最大额定电压也只有600V

是啊,UPS电压是600V以下的,但是电流很大的,最高的800A都有。

超高级工程师 发表于 2013-6-7 12:15

参考460A,或者测试解决

foxalan0621 发表于 2013-6-7 13:27

你的UPS電流也太大了吧!! 感覺不是950用的產品