接地线焊接在一起
两个接地线,用焊锡焊接在一起,并用套管包住这样的结构是否不被接受?
CCC说不接受。
还真是很少见焊接的 应该是这条,规定 Nezof 发表于 2013-5-31 16:23 static/image/common/back.gif
还真是很少见焊接的
请参考GB7000.1第4.7.3.1:将电线焊接在一起是不允许的。
IEC的原话是:welding of wire together is not allowed
所以这个地方说的是熔焊在一起是不允许的
并没有说锡焊不允许
已经电话跟CCC沟通了这个问题,工程师说同意我的看法,但他说现在的CCC都是这么操作的,他也没有办法。 请问那什么样的情况属于“除非夹紧装置的结构使得此处不会出现由于焊剂的冷流变而产生不良接触的危险:)? aabba1 发表于 2013-5-31 16:40 static/image/common/back.gif
请问那什么样的情况属于“除非夹紧装置的结构使得此处不会出现由于焊剂的冷流变而产生不良接触的危险?
类似通常所说的虚焊 楼上的保持队形,请不要跑题
我现在讨论的是灯具,不是小家电 aabba1 发表于 2013-5-31 16:40 static/image/common/back.gif
请问那什么样的情况属于“除非夹紧装置的结构使得此处不会出现由于焊剂的冷流变而产生不良接触的危险?
弹性补偿? 看下23.9章吧,应该是不行的 jsspace 发表于 2013-5-31 16:34 static/image/common/back.gif
请参考GB7000.1第4.7.3.1:将电线焊接在一起是不允许的。
IEC的原话是:welding of wire together is no ...
CCC 标准里面原话说了:将电线焊接在一起是不允许的。
人家压根就没有按照IEC 的意思来翻译。。。。虾米?