cdb 发表于 2013-5-31 11:29

65中测接触电流

我们平时测接触电流都是直接测得电流值,但是65中是U1,U2值,这之间怎么转换呢?

jjlamshushushu 发表于 2013-5-31 11:32

可以按标准来计算电流值啊

钟夏 发表于 2013-5-31 11:46

安全第一啊 发表于 2013-5-31 12:03

U1电路电阻是2000欧姆,U2是500,

cdb 发表于 2013-5-31 12:06

安全第一啊 发表于 2013-5-31 12:03 static/image/common/back.gif
U1电路电阻是2000欧姆,U2是500,

你的意识就是说,测出来的电流乘以2000欧姆算出来的就是U1,乘以500就是U2,对吧?

山炮 发表于 2013-5-31 12:34

2000呕从何处来?

安全第一啊 发表于 2013-5-31 12:38

接触电流仪本身电路有的电阻值,65测出的是电压值,除以阻值就是电流了

hgf397556998 发表于 2013-5-31 13:07

U2值可以通过泄漏电流仪直接测试出来的是电流值,在经过换算得出;U1值是看示波器!我们这里是这样做的,一般为峰峰值,取峰值,A/2=峰值!

head0819 发表于 2013-5-31 14:03

我们用的就是一台420B型接触电流测试仪,U2值为峰值,所以除500欧所得电流值还是峰值电流,不是228表测得的RMS值。 有关接触电流限值见附表。

tkggfhv 发表于 2013-9-11 21:29

新人学习一下
页: [1]
查看完整版本: 65中测接触电流