yinzi 发表于 2013-5-29 16:59

IP44德式插座直径1mm探针可以进入保护门吗?

IP44德式插座直径1mm探针可以进入保护门吗?
防异物IP4X测试时, 直径1mm的探针不可以进入保护门吗?

520168 发表于 2013-5-29 18:03

防异物IP4X测试时, 直径1mm的探针可以进入保护门,但是不可以触及危险的带电部件。:)

yinzi 发表于 2013-5-30 09:39

按照IEC60529, 说1mm直径的异物不可以进入产品内部的.
但没有说可以允许进入,不触及带电体就可以........ 很多人也这么理解,但是标准上没有这么说啊?

hillerhuang 发表于 2013-6-6 15:15

IEC 60529对于IP第一位数字是有两个含义的:
1.防止固体异物的进入,在这里,探棒是不能进入器具的。
2.防止对人体造成危险,在这里,探棒是不能碰到带电体的。
这些都可以在标准中找到。
至于选用哪个含义,我个人是这么认为的:
看器具需要符合的标准是安全标准还是性能标准,安全标准都会在标准上写明是:SAFETY。
如果是安全标准,我个人认为选择第二条对人体造成危险的含义比较符合标准的要求。
性能和其他非安全标准的个人认为可以选择第一条。