zhxy 发表于 2013-5-23 14:12

变压器次级线圈引出端与铁氟龙套管的问题

UPS中使用的变压器,跨接一次电路和安全特低电压电路,原来初级线圈
用的是三层绝缘线,次级线圈用的是普通漆包线,初次级线圈的引出端都套有铁氟龙套
管,现在我们想要取消次级线圈引出端的铁氟龙套管,由漆包线直线引出,这样是否
还符合安全标准,是否可行?请高手们帮忙回复一下,拜托了!:handshake

极品老工 发表于 2013-5-23 14:48

没问题。

zhxy 发表于 2013-5-23 15:10

极品老工 发表于 2013-5-23 14:48 static/image/common/back.gif
没问题。

多谢!我也觉得应该没问题,只是我是菜鸟级的,没有把握。:)

gcctony 发表于 2013-5-23 16:25

這情況應注意鐵芯與初級電路之距離是否足夠

ok_hmh 发表于 2013-5-23 16:30

为了这个将成本嘛?UPS的成本应该还不需要限制成这样。
这个铁氟龙套管去了需要注意一个问题:线圈的两个引出端的电压差应该有好几百伏,假如你的引出线没有套管但是又从线圈上跨过来,那你的线圈估计就会短路了。

zhxy 发表于 2013-5-23 17:11

gcctony 发表于 2013-5-23 16:25 static/image/common/back.gif
這情況應注意鐵芯與初級電路之距離是否足夠

初级线圈引出端没有变,还是套有铁氟龙套管,只是跟安全特低电路相连的次级线圈的引出端不套铁氟龙套管。铁芯被看成是次级,铁芯和初级线圈应该是加强绝缘了,空气间隙和爬电距离要分别满足4.0和5.0mm,没错吧?

zhxy 发表于 2013-5-23 17:16

ok_hmh 发表于 2013-5-23 16:30 static/image/common/back.gif
为了这个将成本嘛?UPS的成本应该还不需要限制成这样。
这个铁氟龙套管去了需要注意一个问题:线圈的两个引 ...

不是降成本的原因。只是去了次级引出端了铁氟龙套管,初级引出端还是保留铁氟龙套管,我个人觉得两线圈应该不会短路。

ok_hmh 发表于 2013-5-23 17:45

zhxy 发表于 2013-5-23 17:16 static/image/common/back.gif
不是降成本的原因。只是去了次级引出端了铁氟龙套管,初级引出端还是保留铁氟龙套管,我个人觉得两线圈应 ...

不好意思,看错了。只是去掉次级引出端。但是这个次级线圈和引出脚难道一点隔离都不要就靠漆包线?

zhxy 发表于 2013-5-23 18:13

ok_hmh 发表于 2013-5-23 17:45 static/image/common/back.gif
不好意思,看错了。只是去掉次级引出端。但是这个次级线圈和引出脚难道一点隔离都不要就靠漆包线?

次级引出端只是通过次级线圈的引出线与次级线圈相连,与次级线圈的其它漆包线不接触,再加上电压也不大,应该不需要再隔离。