GB2099-1规定插座的温升测试电流是多大
请问GB2099-1 2008中规定固定式墙壁开关插座的温升测试电流是多大(开关插座的额定电流是10A)?测试电流是16A还是多大的 也没有人回答,,管理,在不? 本帖最后由 yinzi 于 2013-5-21 17:25 编辑插座按表20, 第19章节温升16A, 第21章节寿命后10A.
另外, 插座和开关需要分别按各自的标准做测试.
本帖最后由 pengyongfu 于 2013-5-22 13:05 编辑
你的意思产说,做一正常操作的寿命测试后,还要用10A的电流再做一次温升测试吗?
yinzi 发表于 2013-5-21 17:23 static/image/common/back.gif
插座按表20, 第19章节温升16A, 第21章节寿命后10A.
另外, 插座和开关需要分别按各自的标准做测试.
你的意思产说,做一正常操作的寿命测试后,还要用10A的电流再做一次温升测试吗?
当然了, 你看标准里第21里有写. 寿命前16A,寿命后10A 谢谢各位大侠 带开关产品做温升测试时,标准要求开关进行短路的。 pengyongfu 发表于 2013-5-21 15:54 static/image/common/back.gif
也没有人回答,,管理,在不?
管理也不是回答具体技术问题的。是否回答要看论坛会员个人的知识和兴趣所在。动不动就要管理出来回答,是否不太妥当