pengyongfu 发表于 2013-5-20 10:57

GB2099-1规定插座的温升测试电流是多大

请问GB2099-1 2008中规定固定式墙壁开关插座的温升测试电流是多大(开关插座的额定电流是10A)?测试电流是16A还是多大的

pengyongfu 发表于 2013-5-21 15:54

也没有人回答,,管理,在不?

yinzi 发表于 2013-5-21 17:23

本帖最后由 yinzi 于 2013-5-21 17:25 编辑

插座按表20, 第19章节温升16A, 第21章节寿命后10A.
另外, 插座和开关需要分别按各自的标准做测试.

pengyongfu 发表于 2013-5-22 13:00

本帖最后由 pengyongfu 于 2013-5-22 13:05 编辑

你的意思产说,做一正常操作的寿命测试后,还要用10A的电流再做一次温升测试吗?

pengyongfu 发表于 2013-5-22 13:06

yinzi 发表于 2013-5-21 17:23 static/image/common/back.gif
插座按表20, 第19章节温升16A, 第21章节寿命后10A.
另外, 插座和开关需要分别按各自的标准做测试.

你的意思产说,做一正常操作的寿命测试后,还要用10A的电流再做一次温升测试吗?

yinzi 发表于 2013-5-22 13:59

当然了, 你看标准里第21里有写.

kelvinwong 发表于 2013-5-22 16:03

寿命前16A,寿命后10A

pengyongfu 发表于 2013-5-23 08:47

谢谢各位大侠

johnmark 发表于 2013-5-27 07:51

带开关产品做温升测试时,标准要求开关进行短路的。

jeremyho88 发表于 2013-5-27 23:24

pengyongfu 发表于 2013-5-21 15:54 static/image/common/back.gif
也没有人回答,,管理,在不?

管理也不是回答具体技术问题的。是否回答要看论坛会员个人的知识和兴趣所在。动不动就要管理出来回答,是否不太妥当