关于GB19212.1-2008标准第18章的疑问。
按标准GB 19212.1-2008第18.1条款的规定,在进行17.2的试验后,才进行18.2~18.5的试验。那如果不用做17.2的试验,还要做18章的试验吗? 如5.13规定,对不知最终用途的IP00变压器第9章和第17章不适用。没有知道吗?呼叫高手! 钟夏 发表于 2013-5-20 15:03 static/image/common/back.gif
新人解答:GB19212.1-2008章节的18.1条款考核的是绝缘电阻、抗电强度和漏电流,18.1章节的测试方法和步骤是 ...
您的理解还是挺独到的。个人理解,如果没有17章的试验,也就意味着无需受潮,既然无需受潮了,自然也就没有后面18章的测试了。举个例子,XXX杀人之后逃走,那如果没有杀人,又何需逃走? 我们来看回17.2的条款
就好像第18章的试验是专为第17.2而服务的。难道不是吗?
XXX没有17杀,不用逃跑了吧!
页:
[1]