LED 驱动电源上的标志问题
本帖最后由 jcyxb 于 2013-5-15 14:04 编辑如图:请问图中 有无中间的横线,有无外面的框,分别表示什么呢?
最主要是想知道在输出电压上的要求?有无标准参考
有人说输出电压大于50V没有框,输出电压大于120V没横线,求证
图旁边不是有解释么?横线表示隔离。带框表示安全隔离 Nezof 发表于 2013-5-15 11:56 static/image/common/back.gif
图旁边不是有解释么?横线表示隔离。带框表示安全隔离
我想知道使用上的区别,听说是有电压上的区分 和电压关系不大,源自变压器标准。 本帖最后由 jcyxb 于 2013-5-15 14:04 编辑
山炮 发表于 2013-5-15 12:19 static/image/common/back.gif
和电压关系不大,源自变压器标准。
变压器标准上又有什么说法?怎么使用的?有人说输出电压大于50V没有框,输出电压大于120V没横线,求证
jcyxb 发表于 2013-5-15 13:57 static/image/common/back.gif
变压器标准上又有什么说法?怎么使用的?有人说输出电压大于50V没有框,输出电压大于120V没横线,求证
不实。找本GB19212.1,对着图形符号和各种变压器的名词术语即明白。 山炮 发表于 2013-5-15 14:24 static/image/common/back.gif
不实。找本GB19212.1,对着图形符号和各种变压器的名词术语即明白。
这个GB19212.1可是对于这IEC60417? jcyxb 发表于 2013-5-15 15:39 static/image/common/back.gif
这个GB19212.1可是对于这IEC60417?
GB 19212.1 (IEC 61558-1 MOD) H-RH 发表于 2013-5-15 15:46 static/image/common/back.gif
GB 19212.1 (IEC 61558-1 MOD)
谢谢,刚百度到,呵呵
顺便问句61558输入线和外壳在异常(过载)情况下,也需要做温升吗? 山炮 发表于 2013-5-15 12:19 static/image/common/back.gif
和电压关系不大,源自变压器标准。
IEC61558-2-16 的 12.101好像有要求?
The no-load output voltage or the rated output voltage of switch mode power supply
units shall not exceed:
– 1 000 V a.c. or 1 415 V ripple-free d.c. when separating transformers or autotransformers
are used;
– 500 V a.c. or 708 V ripple-free d.c. when isolating transformers are used;
– 50 V a.c. or 120 V ripple-free d.c. when safety isolating transformers are used.
The no-load output voltage or the rated output voltage of independent switch mode
power supply units shall not be less than:
– 50 V a.c. or 120 V ripple-free d.c. when separating transformers or autotransformers are
used.