明天就垒窝 发表于 2013-5-14 19:07

日本有極性的插頭插座是否需要標示"N"或“W”

各位大俠,目前遇到一個問題,日本有極性的插頭插座是否需要標示"N"或“W”?

H-RH 发表于 2013-5-14 23:44

JIS C 830310 g) 规定只有 Earth terminal 有 marking 要求

明天就垒窝 发表于 2013-5-15 09:07

H-RH 发表于 2013-5-14 23:44 static/image/common/back.gif
JIS C 830310 g) 规定只有 Earth terminal 有 marking 要求

JIS C 8303 10 g) 原文是這樣的:
端子の記号(接地端子,アースターミナル及び接地側端子をもつものに限る。)(6.10 参照)

6.10 原文如下:
6.10 端子の記号
接地端子,アースターミナル又は接地側極端子をもつ接続器には,次の記号又は文字記号を端子又はそ
の近傍の器台に明りょうに表示しなければならない。
a) 接地端子及びアースターミナルは,図記号 ただし,当分の間は文字記号“PE”,“保護アース”,
“保護接地”の文字,“ ”,“E”,“G”,“アース”,“接地”又は“接地端子”の表示でもよい。
b) 接地側極端子は,文字記号N 又はW

這樣看接地側的端子也需要去標示"N" 或 “W” 的。

H-RH 发表于 2013-5-15 09:31

10 g) Marking of terminal (for only connectors having earth terminal and earth side terminal) (see 6.10)

个人理解是:有接地端子才需要标记
问题是你的“有极性的插头插座”是否有接地端子?
页: [1]
查看完整版本: 日本有極性的插頭插座是否需要標示"N"或“W”